熱門關鍵詞:
初稿一42劉洋一繼電保護配置與整定計算
  • 該文件為doc格式
  • 文件大小:2.25 MB
  • 下載次數
  • 文件評級
  • 更新時間:2021-06-27
  • 發 布 人chaofeng7458
  • 文件下載:
  • 立即下載

  • 文件介紹:
  • 該文件為 doc 格式,下載需要 20 積分
  • 初稿-42劉洋-繼電保護配置與整定計算繼電保護配置與整定計算
    專業:

    學生:指導教師:

    摘要
    為了促進電力系統的安全穩定運行,促使電網保護裝置發揮其保護性能是其中的關鍵因素,而為了滿足電網繼電保護裝置的選擇性、速動性、靈敏性和可靠性需求,則必須要對繼電保護裝置的保護定值進行合理的選擇。但是,由于繼電保護定值的整定計算是一項涉及眾多關聯因素,過程復雜的工作,特別是需要考慮運行方式和接線方式對整定定值的影響。本次涉及根據任務書給定的系統圖,完成了互感器的配置;對發電機、變壓器以及線路參數進行了計算,確定了所給系統的最大、最小運行方式及變壓器中性點接地地位置及臺數;完成了短路電流計算,并給出了計算結果;最后,根據短路計算結果,進行了變壓器、發電機、線路以及母線繼電保護的配置與整定計算,并以發電機F1、變壓器B1及母線、110kV線路為例,畫出了有關的保護配置圖。

    關鍵詞:互感器,短路計算,保護配置,保護整定



    目錄
    1前言 4
    2繼電保護原理與配置 4
    1.1概述 4
    1.2保護配置的原則 5
    1.3發電機的保護配置設計 5
    3互感器的配置與選擇 6
    3.1電流互感器的選擇 11
    3.2母線互感器配置 11
    4短路電流的計算 11
    4.1短路故障產生的原因 11
    4.2最大運行方式下短路電流的計算 11
    4.3最小運行方式下短路電流的計算 19
    5繼電保護的整定計算 24
    5.1保護配置類型及整定計算數據 24
    5.2線路的整定計算 25
    5.3安全自動裝置的配置 39
    總結 50
    參考文獻 51



    1前言
    本論文系統圖如下:

    2繼電保護原理與配置
    1.1概述
    短路故障電力系統運行過程中的常見故障,主要分為單相接地短路;三相接地短路;兩相接地短路;相間短路等類型,此外,電力系統非正常運行狀態有:過負荷,過電壓,非全相運行,振蕩,次同步諧振,同步發電機短時異步運行等。電力系統繼電保護和安全自動裝置是在電力系統發生故障和不正常運行情況時,用于快速切除故障,消除不正常狀況的重要自動化技術和設備。
    繼電保護是根據電力系統發生故障前后電氣物理量變化的特征為基礎來形成,電力系統發生故障后,工頻電氣量變化的主要特征是:
    (1)電流增大。短路時故障點與電源之間的電氣設備和輸電線路上的電流將由負荷電流增大至大大超過負荷電流。
    (2)電壓降低。當發生相間短路和接地短路故障時,系統各點的相間電壓或相電壓值下降,且越靠近短路點,電壓越低。
    (3)電流與電壓之間的相位角改變。正常運行時電流與電壓間的相位角是負荷的功率因數角,通常約為20°,三相短路時,電流與電壓之間的相位角是由線路的阻抗角決定的,通常為60°~85°。
    (4)測量阻抗發生變化。測量阻抗即測量點(保護安裝處)電壓與電流之比值,正常運行時,測量阻抗為負荷阻抗;金屬性短路時,測量阻抗轉變?yōu)榫路阻抗,故障后測量阻抗顯著減小,而阻抗角增大。利用短路故障時電氣量的變化,...
文檔留言
驗證碼: 請?jiān)谟覀?cè)輸入驗證碼 看不清楚,換一個