熱門關鍵詞:
管道支架抗震做法指導
  • 該文件為doc格式
  • 文件大小:75.50 KB
  • 下載次數
  • 文件評級
  • 更新時間:2016-01-08
  • 發 布 人XZW558477
  • 文件下載:
  • 立即下載

  • 文件介紹:
  • 該文件為 doc 格式,下載需要 10 積分
  • 管道支架抗震做法指導(第二版 2006-11-14)
    本文用來指導AMAT項目的管道支架的抗震做法,其中的內容是基于美國規范UBC1997關于非結構構件的抗震設計條文進行計算的。
    對于單根管道(包括風管、水管、電纜等)的吊架,要求不大于12m做一對水平拉桿,不大于24m做一對垂直拉桿。對于此種吊掛形式,無論管道長短,要至少有兩對水平拉桿和一對垂直拉桿。
    對于用槽鋼或者角鋼做成的用來放置多根管道的支架,當其中管道直徑都小于100mm時,每隔12m做一對水平和垂直的拉桿,當其中的管道直徑在100mm~200mm時,每隔6m做一對水平和垂直的拉桿。而且對于此種支架要求在端部必須加水平和垂直的拉桿。
    下表給出對應的管道重量(包括支架重量),按照公式計算出來的拉桿的拉力,和推薦的吊桿形式。其中連接拉桿和支架及結構構件的五金件選用時要求要能滿足表中所列出的拉力值,必須有相應的資料和報告證明其設計承載力大于相應的拉力值方可使用。下表中的拉桿安裝的角度要求在35度到55度之間。
    單根管道的拉桿的抗震設計值
    管道重量Wp (kg/m) 桿1拉力 (kN) 桿2拉力 (kN) 強度為890Mpa的不銹鋼吊桿 Q235圓鋼吊桿 8.8級A級普通螺栓
    10~20 4 8 Ф6 Ф6,Ф8 M10
    20~50 10 19 Ф6 Ф8,Ф12 M10,M12
    50~100 19 38 Ф6,Ф8 Ф12,Ф16 M12,M16
    100~200 37 74 Ф8,Ф12 Ф16,Ф22 M16,M20(2M16)

    支架形式的拉桿抗震設計值(用于12m一對拉桿)
    管道重量Wp (kg/m) 桿1拉力 (kN) 桿2拉力 (kN) 強度為890Mpa的不銹鋼吊桿 Q235圓鋼吊桿 8.8級A級普通螺栓
    10~20 4 4 Ф6 Ф6 M10
    20~50 10 10 Ф6 Ф8 M10
    50~100 19 19 Ф6 Ф12 M12
    100~200 37 37 Ф8 Ф16 M16




    支架形式的拉桿抗震設計值(用于6m一對拉桿)
    管道重量Wp (kg/m) 桿1拉力 (kN) 桿2拉力 (kN) 強度為890Mpa的不銹鋼吊桿 Q235圓鋼吊桿 8.8級A級普通螺栓
    10~20 2 2 Ф6 Ф6 M10
    20~50 5 5 Ф6 Ф6 M10
    50~100 10 10 Ф6 Ф8 M10
    100~200 19 19 Ф6 Ф12 M12

    符合下列要求的管道可不做抗震措施。
    1.重量小于180kg的懸掛設備。
    2.內徑小于25mm的煤氣管道和內徑小于60mm的電氣配管。
    3.矩形面積小于0.38m2和圓形直徑小于0.70m的風管。
    4.吊桿計算長度不超過300mm的吊桿懸掛管道。
    5.直徑小于55mm的水管。
    6.對于易燃易爆和有毒性的氣體或者液體管道,需要按照相關的規范確定。
    此版本提供了抗震支撐安裝時,8.8級A級普通螺栓的選型型式。如果采用膨脹螺栓,必需保...
文檔留言
驗證碼: 請?jiān)谟覀?cè)輸入驗證碼 看不清楚,換一個