管道等級規定
- 文件介紹:
- 該文件為 doc 格式,下載需要 1 積分
- 管道等級規定1 總則
本規定適用于中泰化學4×30MVA密閉電石爐工程壓縮空氣站的管道材料設計和選用,但不包括與儀表連接的管道和地下水管道。
2 管道等級
2.1表示方法
管道等級代號由三個單元組成,分別表示法蘭的公稱壓力、基本材料和順序號。
例:1.6 A 1
(1)(2) (3)
(1) 第一單元表示法蘭的公稱壓力
(2) 第二單元表示基本材質
(3) 第三單元表示相同的公稱壓力和相同的基本材料下的變化順序號
2.2代號說明
1.2.1第一單元,用兩位阿拉伯數字表示
2.2.2第二單元,用英文字母表示
1.2.2第三單元,用阿拉伯數字表示
表示適用介質不同、溫度不同或腐蝕裕量不同,引起管件或閥門的選擇有較大的不同。按字母順序,無特殊意義。
3一般規定
3.1管道連接
3.1.1工藝管道除安裝、維護、檢修必須拆卸處外,管道采用焊接連接。
3.1.2公稱直徑≤DN40的管道采用承插焊連接,公稱直徑≥DN50的管道采用對焊連接。
3.2管道分支
3.2.1主管≤DN40時,支管連接均采用鍛鋼制三通管件。
3.2.2主管≥DN50時,支管的形式可采用支管開口焊和開口補強、對焊三通或單頭管箍等,詳見分支表。
3.2.3下表是推薦的補強板最小寬度,實際的補強板寬度應進行計算,補強板的厚度不能小于主管的壁厚。
4管道材料的選用
4.1管道
4.1.1除與設備連...