220水泵房變電所供電設計
- 文件介紹:
- 該文件為 doc 格式,下載需要 0 積分
- 220水泵房變電所供電設計
三、高壓電纜選擇:
1、入井一線線 C105選擇 總負荷P=2015KW
(1)按經濟電流密度選擇電纜截面
高壓電纜長時工作電流
Ig=KX p/√3×Ue COS∮=2015×0.75/1.732×6×0.75=193.89(A)
電纜經濟截面
Sj=Ij/JJ=193.89/2.25=86.17mm2
根據計算選擇入井二線 C205電纜為交聯MYJV 3×185mm2—391m、電壓6KV
式中:
Ig—正常運行時最大負荷電流
P—正常運行時最大總負荷功率
JJ—經濟電流密度。JJ=2.25(查表5-8)
Sj—電纜經濟截面
COS∮—功率因數COS∮=0.75
KX——需用系數KX=0.75
(2)按長時允許電流效驗電流截面按長時許電流按長時允許電流
查《煤礦電工手冊》表(12-2—26)交聯MYJV 3×185mm2長時許電流為433A,大于193.89,符合要求。
(3)按電壓損失效驗
高壓線路電壓損失取5%可知
△U=6000×5%=300V
高壓線路實際電壓損失
△U=√3×I×R×COS∮=√3×I×COS∮×L/DS
=1.732×19.89×0.85×1700/48.6×185=33.0V
33.0V小于300V,符合要求。
式中:
Ig—正常運行時最大負荷電流
L—電纜實際長度1050米
D—電纜截面積。D=185mm2
S—電纜導電率 S=48.6(查表2-3)
COS∮—功率因數COS∮=0.85
(4)、按熱穩定條件效驗
短路電流周期分量穩定值為::
I∞(3)=Sd/√3×UCP=183/1.732×6.3=16.772KA
Smin= I∞(3)√tj/C=16772×√0.25/141=60mm2
根據計算可知Smin=60﹤185 故選擇交聯MYJV 3×185mm2電纜符合要求。
式中:
I∞(3)—短路電流周期分量穩定值
Sd—地面變電所短路容量值Sd=183MVA
tj—假想斷路器動作時間tj=0.25S
C—電纜熱穩定系數C=141(查表5-18)
2、入井六線 C217選擇 總負荷P=1585KW
(1)按經濟電流密度選擇電纜截面
高壓電纜長時工作電流
Ig=KX p/√3×Ue COS∮=1585×0.75/1.732×6×0.75=152.5(A)
電纜經濟截面
Sj=Ij/JJ=152.5/2.25=67.78mm2
根據計算考慮以后增加負荷選擇入井六線 C217電纜為交聯MYJV 3×185mm2—1700m。
式中:
Ig—正常運行時最大負荷電流
P—正常運行時最大總負荷功率
JJ—經濟電流密度。JJ=2.25(查表5-8)
Sj—電纜經濟截面
COS∮—功率因數COS∮=0.75
KX——需用系數KX=0.75
...