目 錄
一、設備統(tǒng)計列表如下: 1
二、變壓器的選擇 2
(一) T1變壓器的選擇: 3
(二) T2變壓器的選擇: 3
(三) T3變壓器的選擇: 3
三、電纜的選擇: 4
四、開關整定 5
五、用短路電流和電壓損失對電纜進行校驗 6
六、針對性安全措施---------------------------------------------------- 9
七、各短路點兩相短路電流值表 14
八、開關電流整定表 15
九、供電系統(tǒng)圖
(一) T1變壓器的選擇:
1. 55kw壓風機:Sb1=55*0.7/0.8=48(KVA)
2. 絞車:Sb2=55*0.7/0.75=51(KVA)
總計:Sb= Sb1+ Sb2 =48+51=99(KVA)
總計算負荷:SB=Ktp Sb=0.9*99=89(KVA) Ktp取0.9
由于考慮到以后增加設備,故選200 KVA變壓器合格
(二) T2變壓器的選擇:
通風機:Sb1=18.5*0.7/0.8=16(KVA)
總負荷:SB=16(KVA)
由于考慮到以后增加設備,故選50 KVA變壓器合格
(三) T3變壓器的選擇:
1. 5.5kw帶鋸:Sb1=5.5*0.7/0.8=5(KVA)
2. 乳化泵:Sb2=37*0.6/0.7=32(KVA)
3. 刮板機:Sb3=30*0.5/0.6=25(KVA)
4. 5.5kw風機兩臺:Sb4=2*5.5*0.7/0.8=10(KVA)
5. 三臺4.0kw照明綜保Sb4=4*3*0.6=7.2(KVA),一臺17kw充電機
總計:Sb= 5+32+25+7.2+17=86(KVA)
總計算負荷:SB=Ktp Sb=0.9*86=78(KVA) Ktp取0.9
由于考慮到以后增加設備,故選200 KVA變壓器合格
...