    一 題目
    《供變電工程課程設計指導書》的牽引變電所B。
    包含有A、B兩牽引變電所的供電系統示意圖如圖1所示:
    電力系統1、2容量分別為250MVA和200MVA,選取基準容量 為200MVA,在最大運行方式下,電力系統1、2的綜合電抗標幺值分別為0.13和0.15;在最小運行方式下,電力系統1、2的綜合標幺值分別為0.15和0.17。圖1中, 、 、 長度為25km、40km、20km,線路平均正序電抗 為0.4 /km,平均零序電抗 為1.2 /km。

    二 設計方案簡述
    本課程設計較系統的闡明了牽引變電所B設計的基本方法和步驟。重點在于對牽引變壓器的容量計算、牽引變壓器的選擇和運行技術指標的計算;牽引變電所電壓不平衡度計算;電氣主接線的設計;導線的選擇。
    三 牽引變壓器的計算
    3.1牽引變壓器容量的計算
    3.1.1牽引變壓器計算容量
    牽引變電所的主變壓器采用YN,d11接線形式,主變壓器正常負荷計算:
    (kVA) (1)
    將 =320A, =290A, =0.9, =27.5kV代入(1)可求得:S=20505.375(kVA)
    (kVA) (2)
    將 =410A, =290A 代入(2)可以求得: =24960.375(kVA)
    為滿足鐵路運輸的不斷發展,牽引變壓器留有一定余量,預計中期牽引負荷增長40...