4X20噸鍋爐布袋除塵器使用操作說明
- 文件介紹:
- 該文件為 doc 格式,下載需要 1 積分
- 4X20噸鍋爐布袋除塵器使用操作說明一、除塵系統概述
4×20t/h燃煤供暖鍋爐,裝設1套煙氣除塵設備。設計煤種100%BMCR工況,在年平均氣象條件下,煙氣量為:50000m3/h,出口煙氣含塵量≤30mg/Nm3,除塵效率為99.9%。
二、除塵器啟動操作流程
1)鍋爐點火前,將該鍋爐對應的煙氣擋板門開啟,就地啟動冷干機、空壓機,觀察上位機上噴吹壓力值符合要求(0.25~0.35MPa),進出口溫度顯示準確。
2)在上位機上,點擊旁通閥圖標,在對話框中點擊“連鎖”,旁通閥應自動打開,上位機上顯示“開到位”狀態后,即可進行鍋爐點火。
3)鍋爐點火后,除塵器進口溫度達到100℃后,除塵器旁通閥自動關閉,上位機上顯示“關到位”狀態,點擊噴吹系統選擇“自動控制”,吹方式選擇“周期噴吹”(當除塵器頻繁壓差過高報警后選擇“壓差噴吹”),除塵器進入自動運行狀態,噴吹調到30~90分鐘,壓差設限1500Pa。
4)除塵器運行過程中定時排灰,排灰周期根據鍋爐實際工況確定,初始可設為2~4小時。啟動時按輸灰設備排布,自下而上啟動LS315螺旋輸送機、LS250螺旋輸送機、星型卸灰閥;灰排至低料位后,停止排灰設備,自上而下停止星型卸灰閥、LS250螺旋輸送機、LS315螺旋輸送機,各灰斗卸灰閥單獨排灰,切勿兩個卸灰閥同時啟動
5)如果除塵設備正常使用,輸灰出現堵卡現場,先打開捅灰孔用鋼筋疏通,如果嚴重就打開灰斗檢修門查看、檢修;
三、除塵器停機操作流程
1)鍋爐停機前,在上位機上點擊旁通閥圖標,在對話框中點擊“解鎖”,點擊“開閥”, 上位機上顯示“開到位”狀態后,即可進行鍋爐熄火,引風機停機。
2)鍋爐停機后,在上位機上點擊噴吹系統選擇“手動控制”,進行一次手動清灰。
3)就地啟動排灰設備,將灰斗內灰排凈。
4)關閉空壓機、冷干機。(如果有其它鍋爐運行,則不進行此操作)
5)打開儲氣罐、氣包排污閥,排空后關閉排污閥。
四、巡檢設備
1)噴吹系統
巡檢方法:觀察上位機上噴吹時間,在噴吹時到除塵器頂部觀察脈沖閥噴吹情況,保證所有脈沖閥按順序噴吹1次。每班1次。
2)排灰系統
巡檢方法:排灰時,排灰系統各設備(卸灰閥、螺旋輸送機、刮板機)正常運轉,無異常噪聲,出灰口正常出灰。每次排灰時檢查。
3)儲氣罐排污
操作方法:打開儲氣罐底部手動球閥排水,排凈后關閉球閥。每天1次。
4) 氣包排污
操作方法:打開氣包底部手動球閥排水,排凈后關閉球閥。每周1次。
5) 參數監控
操作方法:在上位機上實時監控各儀表運行參數(噴吹壓力、運行壓差、進出口溫度、旁通閥“開”或“關”到位狀態)及報警信息。
6) 空壓機定期保養
定期查看空壓機、冷干機運行參數,及時保養維修?諌簷C(jī)兩用一備,更...