電機額定電流的估算
- 文件介紹:
- 該文件為 doc 格式,下載需要 1 積分
- 電機額定電流的估算(1) 速算口訣:
電動機額定電流(A):“電動機功率加倍”,即“一個千瓦兩安培”。通常指常用的380V、功率因數在0.8左右的三相異步電動機,“將千瓦數加一倍”即電動機的額定電流。
(2) 經驗公式:
電動機額定電流(A)=電動機容量(kW)數×2
上述的速算口訣和經驗公式的使用結果都是一致的,所算出的額定電流與電動機銘牌上的實際電流數值非常接近,符合實用要求,例如一臺Y132S1-2,10kW電動機,用速算口訣或經驗公式算得其額定電流:10×2=20A。
二 電動機配用斷路器的選擇
低壓斷路器一般分為塑料外殼式(又稱裝置式)和框架式(又稱萬能式)兩大類。380V245kW及以下的電動機多選用塑殼斷路器。斷路器按用途可分為保護配電線路用、保護電動機用、保護照明線路用和漏電保護用等。
2.1 電動機保護用斷路器選用原則
(1) 長延時電流整定值等于電動機額定電流。
(2) 瞬時整定電流:對于保護籠型電動機的斷路器,瞬時整定電流等于(8~15)倍電動機額定電流,取決于被保護籠型電動機的型號、容量和起動條件。對于保護繞線轉子電動機的斷路器,瞬時整定電流等于(3~6)倍電動機額定電流,取決于被保護繞線轉子電動機的型號、容量及起動條件。
(3) 6倍長延時電流整定值的可返回時間大于或等于電動機的起動時間。按起動負載的輕重,可選用返回時間1s、3s、5s、8s、15s中的某一檔。
2.2 斷路器脫扣器整定電流的速算口訣
“電動機瞬動,千瓦20倍”
“熱脫扣器,按額定值”
上述口訣是指控制保護一臺380V三相籠型電動機的斷路器,其電磁脫扣瞬時動作整定電流,可按“千瓦”數的20倍”選用。對于熱脫扣器,則按電動機的額定電流選擇。
三 電動機配用熔斷器的選擇
選擇熔斷器類別及容量時,要根據負載的保護特性、短路電流的大小和使用場合的工作條件。
大多數中小型電動機采用輕載全壓或減壓起動,起動電流一般為額定電流的5~7倍;電源容量較大,低壓配電主變壓器1000~400kVA(包括并列運行容量),系統阻抗小,當發生短路故障時,短路電流較大;工作場合如窯、粉磨場合,通風條件差,致使工作環境溫度較高。因此,選用熔斷器的分斷能力和熔體的額定電流,較之一般工業使用要適當加大一點。
3.1 熔體額定電流的經驗公式
熔體額定電流(A)=電動機額定電流(A)×3
3.2 熔體額定電流的速算口訣
“熔體保護,千瓦乘6”
該速算口訣,指的是一臺380V籠型電動機,輕載全壓起動或減壓起動,操作頻率較低,適合于90kW及以下的籠型電動機。
若實際使用的電動機起動頻繁,或者起動時間長,則上述的經驗公式或速算口訣所算的結果可適當加大一點,但又不宜過大?傊_到在電動機起動時,熔體不被熔斷;在發生短路故障時,熔體必須可靠熔斷,切斷電源,達到短路保護之目的。...