中頻電源設計資料
- 文件介紹:
- 該文件為 doc 格式,下載需要 1 積分
- 中頻電源設計資料中頻電源設計資料
中頻逆變電路晶閘管超前觸發時間應大于關斷時間:
即:t >(γ+δ)/ω
其中:γ--換流重疊角 δ--恢復角 ω--中頻角頻率
超前觸發角:ß=γ+δ+θ θ--安全裕量角
功率因數角:φ=γ/2+δ+θ
并聯逆變式中頻電源
Ud=1.35U1=1.35* 380=513(v)
Pd=PH/η
Id= Pd / Ud
I1=0.816 Id
進線電感L1=(3-5)% U1/ωI1 即電感上壓降為進線電壓的(3-5)%
整流管電流:平均值IK=1/3 Id (加系數1.5--2)
一般按有效值:IK=1/31/2 Id
整流管電壓:UDRM= URRM=(1.5--2)21/2 U1
濾波電感:Ld=(8--15) Ud/(ωm Id) (三相橋m=6)
簡易算法: :Ld=K1/ Id 當f=50 m=6 Ud =500時
K=2—4 (W>600KW—K=4; W<100KW---K=2)
逆變橋換流電抗:LK=UHSinφ/(21/2di/dt)
逆變晶閘管:
UDRM=KUπUd/2Cosφ=(1.5--2)500π/2Cos40o
URRM=Sinδ KUπUd/2Cosφ
逆變晶閘管電流平均值:IK=0.45 Id (有效值I”K= Id/21/2)
逆變晶閘管額定電流:IT=Ki IK=(1.5--2) 0.45 Id
逆變晶閘管關斷時間:tq=(tφ-tr/2)/Kq 當Kq=2 φ=40時可取周期的5%.
逆變器輸出電流IH=(2 21/2/π) Id=0.9 Id
逆變器輸出電壓UH=1.11Ud/ Cosφ UH=(1.28—1.57) Ud (φ=30o-45o)
負載阻抗:XC=XL=UH/QIH (煉鐵Q=12;煉不銹鋼 有色金屬Q(mào)=16;透熱Q=7;淬火Q=3)
電容器電容量:C=1/ωXC=1/2πfXC
電容器容量:QC=IC2 XC=(QIH)2XC
感應圈電感:L=XL/ω= XL/2πf
中頻輸出功率:PH=UH2/ZO=(CR/L)UH2 ZO-- 負載等效阻抗;
L、R--感應圈等效電感 、電阻;C--補償電容器電容量。
中頻感應爐中水冷卻的功率損失約占30%。
基礎知識、概念
磁場強度 H=4πnΙ/l (A/m) (螺旋線圈)
n--線圈匝數,Ι--電流強度,l --線圈高度。
H=Ι/2πr (A/m) (直導線)
r—導線周圍各點到的垂直距離
磁感應強度B B= μ H (T)
μ--磁導率(H/m) μ=μr μo μo=4π10-7 (H/m)
磁通φ φ=BS= μ H S (Wb)
感應電動勢e e=dφ/dt (v) =-φm2πfcos2πft
渦流產生熱Q Q=i2Rt (J)
Q---- 感應主要熱量,其次是“磁滯現象”
紫銅冷態透入深度: Δ20=67/f1/2(mm)
結構鋼冷態透入深度:Δ20=20/f1/2(mm)
結構鋼熱態透入深度:Δ1000=600/f1/2(mm)
Δ800=500/f1/2(mm)
表面效應 、 鄰近效應 、 圓環效應、導磁體槽口效應。
淬火感應器
淬火時:X淬=0.5d熱
X淬--淬硬層深度; d熱--電流透入深度
F最隹=62500/X2淬
圓柱零件淬火頻率:
fmax<250000/D2淬
fmin>15000/ D2淬
(最隹) f=15000/ D2淬 D淬---淬火層深度(mm)
3062500/ D2 < f < 25000000/ D2 D---零件外徑...