污水站設備操作規程
- 文件介紹:
- 該文件為 doc 格式,下載需要 10 積分
- 污水站設備操作規程一、泵的正常啟、停操作
1、開啟泵前應先確認電源正常,水管綁扎牢固,葉輪和進水節無雜物,電氣絕緣良好。
2、檢查出口閥門是否打開。
3、啟動泵,待轉速達到正常轉速后,觀察水泵運行狀態是否正常。
4、運行中要求泵運行平穩,無異常噪音,無壓力大幅度波動。發現異常情況要及時停機。
(1)污水泵自動運行
將控制柜切換到自動狀態下,潛污泵根據池內液位自動運行。
(2)污水、污泥泵手動運行
對照相應的啟動按鈕、潛污泵標示牌,按啟動按鈕,運轉指示燈亮。
二、注意事項
1、出現下列情況之一,必須立即停止運行。
(1)、泵頭、電機內金屬聲音。
(2)、泵機組發生強烈振動。
2、出現下列現象之一,必須認真檢查,采取措施。
(1)、管道振動及漏水嚴重。
(2)、泵頭、電機內有雜音。
(3)、泵頭、電機或軸承有輕微振動。
3、潛水泵放入水中或提出水面時,應先切斷電源,嚴禁拉拽電纜或出水管。
4、潛水泵應設置保護接零和漏電保護裝置,工作時泵周圍水面,不得有人、畜進入。
5、經常觀察水位變化,葉輪中心至水平距離應在0.5m-3.0m之間,泵體不得露出水面。電纜不得與井壁、池壁相摩擦。
6、啟動電壓應符合使用說明書規定,電流超過銘牌規定的限值時,應停機檢查,并不得頻繁開機。
7、維護及保養
(1)電纜每年至少檢查一次,若破損請給予更...