電線可以帶多少負荷
- 文件介紹:
- 該文件為 doc 格式,下載需要 1 積分
- 電線可以帶多少負荷一、常用電線的載流量:
500V及以下銅芯塑料絕緣線空氣中敷設,工作溫度30℃,長期連續100%負載下的載流量如下:
1.5平方毫米——22A
2.5平方毫米——30A
4平方毫米——39A
6平方毫米——51A
10平方毫米——74A
16平方毫米——98A
二、家用的一般是單相的,其最大能成受的功率(Pm)為:以 1.5平方毫米為例
Pm=電壓U×電流I=220伏×22安=4840瓦
取安全系數為1.3,那么其長時間工作,允許的功率(P)為:
P=Pm÷1.3=4840÷1.3=3723瓦
“1.5平方”的銅線。能承受3723瓦的負荷。
三、1.5平方毫米銅電源線的安全載流量是22A,220V的情況可以長時間承受3723W的功率,所以24小時承受
2000瓦的功率的要求是完全沒有問題的。
一般銅導線載流量導線的安全載流量是根據所允許的線芯最高溫度、冷卻條件、敷設條件來確定的。 一般
銅導線的安全載流量為5~8A/mm2,鋁導線的安全載流量為3~5A/mm2。
綜合上述所說的,現在的電力衰減厲害,加上電力設備的質量中等化,所以安全的電力是每平米6A
電力使用每平米7A ,安全的電力使用每平米應該為6A,如果您需要計算方式應該是
1.5平米×6A=10.5A
10.5A×220W=2310W
這就是1.5單軸最大輸出功率
如:1.5 mm2 bvV銅導線安全載流量的推薦值1.5×8A/mm2=12A 220V的電壓的話就是功率=電壓×電流=
220×12=2640瓦=2.64千瓦
應該根據負載的電流來計算功率的,1.5平方的銅芯電纜最大能承載接近25A電流的,可用于三相動力設備
(額定電壓380V的2.5KW以下的電機),可用于單相照明等(額定電壓220V)設備,每相能承載2.5KW以下的單
相設備的。
在作為三相電機的接線電纜不太長(10米內)時可載荷2.5KW(10.5A),線段過長相應載荷降低。一般按每平方
載流4~6A選取,長線取小值,短線取大值。
2根1.5平方銅芯電線穿線管理論上是3平方,實際載荷多少千瓦。在220V電壓是2.64千瓦。載流量是不變的,
功率隨著電壓變
2.5平方銅芯線的載流量在15-23A,如果是單相電最高可以帶5千瓦,三相電最高可以帶9千瓦。
10平方的銅心線能載荷多少千瓦,如果用在220V,明線布設允許連續負載電流為70A,相當于15.4千瓦;兩線
布設在一支線管內,允許連續負載電流為60A,相當于13.2千瓦;三線布設在一支線管內,允許連續負載電流
55A,相當于12.1千瓦。 ...