活性炭吸附塔一計算書
- 文件介紹:
- 該文件為 doc 格式,下載需要 1 積分
- 活性炭吸附塔-計算書活性炭吸附塔
1、設計風量:Q=20000m3/h=5.56m3/s。
2、參數設計要求:
①管道風速:V1=10~20m/s,
②空塔氣速為氣體通過吸附器整個橫截面的速度?账L速:V2=0.8~1.2m/s,
③過濾風速:V3=0.2~0.6m/s,
④過濾停留時間:T1=0.2~2s,
⑤碳層厚度:h=0.2~0.5m,
⑥碳層間距:0.3~0.5m。
活性炭顆粒性質:
平均直徑dp =0.003m,表觀密度ρs =670kg/,堆積密度ρB =470 kg/
孔隙率0.5~0.75,取0.75
3、(1)管道直徑d取0.8m,則管道截面積A1=0.50m2
則管道流速V1=5.56÷0.50=11.12m/s,滿足設計要求。
(2)取炭體寬度B=2.2m,塔體高度H=2.5m,
則空塔風速V2=5.56÷2.2÷2.5=1.01m/s,滿足設計要求。
(3)炭層長度L1取4.3m,2層炭體,
則過濾風速V3=5.56÷2.2÷4.3÷2÷0.75=0.392m/s,滿足設計要求。
(4)取炭層厚度為0.35m,炭層間距取0.5m,
則過濾停留時間T1=0.35÷0.392=0.89s,滿足設計要求。
(5)塔體進出口與炭層距離取0.1m,則塔體主體長度L’=4.3+0.2=4.5m
兩端縮口長L”===0.73m
則塔體長度L=4.5+0.73×2=5.96m
4、考慮安裝的實際情況:塔體尺寸L×B×H=6m×2.2m×2.5m
活性炭吸附塔
平均直徑dp =0.003m,表觀密度ρs =670kg/,堆積密度ρB =47...