電氣作業安全操作規程
- 文件介紹:
- 該文件為 docx 格式,下載需要 1 積分
- 自動化設備電氣作業安全操作規程電氣作業安全操作規程
1.從事電氣作業人員經培訓考試合格后,持證上崗;
2.電氣工作人員必須按規定穿戴好一切防護用品,方能上崗操作;
3.所有絕緣、檢驗工具應妥善保管,嚴禁它用;
4.發生有人觸電,須立即切斷電源,進行急救;
5.發生電氣著火時,須立即切斷電源,并使用干粉滅火器進行滅火;
6.各種電氣設備,均應視為有電,嚴禁隨便接觸;
7.停電作業前,必須使用驗電器進行驗電,確認無電后方可進行作業;
8.在停電線路的刀閘手柄上,須懸掛“有人工作,禁止合閘”的警告牌;
9.對停電超過4小時以上有保險器裝置的關鍵設備應將保險拔掉;
10.電氣檢修人員必須采取保證安全的技術措施,以防止他人誤送電;
11.線路上嚴禁帶負荷接電或斷電,并禁止帶電操作;
12.使用梯子必須檢查是否穩固,單梯上端必須牢靠,下端防滑;人字梯必須有限制開合的鏈條或繩子,梯子上有人不準移動,不準兩人同登一梯作業;
13.配線管選擇,多根導線穿管時,導線截面積的總和應不超過管內截面的40%,穿線管彎曲半徑應大于管直徑的六倍;
14.不同電壓等級,不同回路,強電與弱電,交流與直流的導線嚴禁穿同一管內,管內導線嚴禁有接頭;
15.所有鋼管配線均應做好接地保護,配管接頭處應作好接地連接線;
16.有大量蒸汽、粉塵的工作場所,要使用密閉式電氣設備,有爆炸危險的工作場所,必須使用防爆型電氣設備;
18.禁止帶電作業,特殊情況,可經主管廠長或安全主任許可采取安全措施后方可作業。...