  • 室外消火栓通用技術條件1 主題內容與適用范圍
    本標準規定了室外消火栓的產品分類、技術要求、試驗方法、檢驗規則及標志、包裝。
    本標準適用于消防管道中的各種室外消火栓(以下簡稱消火栓)。

    2 引用標準
    GBl97 普通螺紋 公差與配合(直徑1~355mm)
    GB 228 金屬拉伸試驗方法
    GB 1176 鑄造銅合金技術條件
    GB 3265 內扣式消防接口
    GB 6397 金屬拉伸試驗試樣
    GB 7307 非螺紋密封的管螺紋
    GB 9439 灰鑄鐵件
    GB 12514 消防接口性能要求和試驗方法

    3 產品分類
    3.1 型式和規格
    3.1.1 消火栓按其安裝場合可分為地上式和地下式兩種。
    3.1.2 消火栓按其進水口連接形式可分為承插式和法蘭式兩種。
    3.1.3 消火栓按其進水口的公稱通徑可分為100mm和150mm兩種。
    3.1.4 進水口公稱通徑為100mm的消火栓,其吸水管出水口應選用規格為100mm消防接口,水帶出水口應選用規格為65mm的消防接口。
    3.1.5 進水口公稱通徑為150mm的消火栓,其吸水管出水口應選用規格為150mm消防接口,水帶出水口應選用規格為80mm的消防接口。
    3.1.6 消火栓的公稱壓力可分為1.0MPa和1.6MPa兩種。其中承插式的消火栓為1.0MPa、法蘭式的消火栓為1.6MPa。
    3.2 型號編制
    3.2.1 地上消火栓型號:



    標記示例:
    地上消火栓,出水口為100mm和65mm、公稱壓力為1.0MPa。
    SS 100/65—1.0
    3.2.2 地下消火栓型號:



    標記示例:
    例1:地下消火栓,出水口為100mm和65mm、公稱壓力為1.0MPa。
    SA 100/65—1.0
    例2:地下消火栓,出水口為65mm兩個、公稱壓力為1.6MPa。
    SA 65/65—1.6...