- 常見電動機控制電路圖說明:(技師一)
1、題圖中的三相異步電動機容量為1.5KW,要求電路能定時自動循環正反轉控制;正轉維持時間為20秒鐘,反轉維持時間為40秒鐘。
2、按原理圖在配電板上配線,要求線路明快、工藝合理、接點牢靠。
3、簡述電路工作原理。
注:時間繼電器的延時時間不得小于15秒,時間調整應從長向短調。
定時自動循環控制電路電路工作原理:合上電源開關QF,按保持按鈕SB2,中間繼電器KA吸合,KA的自保觸點與按鈕SB2、KT1、KT2斷電延時閉合的動斷觸點組成的串聯電路并聯,接通了起動控制電路。按起動按鈕SB3,時間繼電器KT1得電,其斷電延時斷開的動合觸點KT1閉合,接觸器KM1線圈得電,主觸點閉合,電動機正轉(正轉維持時間為20秒計時開始)。同時KM1動合觸點接通了時間繼電器KT2,其串聯在接觸器KM2線圈回路中的斷電延時斷開的動合觸點KT2閉合,由于KM1的互鎖觸點此時已斷開,接觸器KM2線圈不能通電。當正轉維持時間結束后,斷電延時斷開的動合觸點KT1斷開,KM1釋放,電動機正轉停止。KM1的動斷觸點閉合,接觸器KM2線圈得電,主觸點閉合,電動機開始反轉.同時KM1動合觸點斷開了時間繼電器KT2線圈回路(反轉維持時間為40秒計時開始)。這時KM2動合觸點又接通了KT1線圈,斷電延時斷開的動合觸點KT1閉合,為下次電動機正轉作準備。因此時串聯在接觸器KM1線圈回路中的KM2互鎖觸點斷開,接觸器KM1線圈暫時不得電。與按鈕SB2串聯的KT1、KT2斷電延時閉合的動斷觸點是保證在電動機自動循環結束后,才能再次起動控制電路。 熱繼電器FR常閉觸點,是在電動機過負載或缺相過熱時將控制電路自動斷開,保護了電動機。
2、順序控制電路(范例)
順序控制電路(范例)工作原理:圖A:KM2線圈電路由KM1線圈電路起動、停止控制環節之后接出。按下起動按鈕SB2,KM1線圈得電吸合并自鎖,此時才能控制KM2線圈電路。停止按鈕SB3只能控制M2電動機的停轉,停止按鈕SB1為全停按鈕。本電路只有滿足M1電動機先起動的條件,才能起動M2電動機。...