熱門關鍵詞:
循環水泵設計
  • 該文件為docx格式
  • 文件大小:17.30 KB
  • 下載次數
  • 文件評級
  • 更新時間:2015-09-23
  • 發 布 人yinzhensheng
  • 文件下載:
  • 立即下載

  • 文件介紹:
  • 該文件為 docx 格式,下載需要 10 積分
  • 循環水泵設計1.循環水泵的設計
    空調水系統循環水泵的設計與配置,應遵循以下原則:
    (1)、兩管制空調水系統,宜分別設置冷水和熱水循環泵。
    (2)、如果冷水循環泵要兼做熱水循環泵使用時,冬季輸送熱水時宜改變水泵的轉速,使水泵的臺數和單臺水泵的流量、揚程與系統的工況相吻合。
    (3)、復式泵系統中的一次泵,宜與冷水機組的臺數和流量相對應,即“一機對一泵”,一般不設備用泵。
    (4)、復式泵系統中二次泵的臺數,應按系統的分區和每個分區的流量調節方式確定,每個分區的水泵數量不宜少于2臺。
    (5)、熱水循環水泵的臺數不宜少于兩臺,應考慮設備用泵,宜采用變頻調速。
    (6)、選擇配置水泵時,不僅應分析和考慮在部分負荷條件下水泵的運行和調節對策,特別是非24小時連續使用的空調系統,如辦公樓、教學樓等,還應考慮每天下班能提前減少流量、降低揚程的可能性。
    (7)、根據減震要求宜在水泵底座設置具有較大質量的鋼筋混凝土板惰性快,再在板下設置減震器。
    (8)、應在高層建筑中的循環水泵,必須考慮泵體所能承受的靜水壓力,并提出對水泵的承壓要求。
    (9)、冷水系統的循環泵,宜選擇低比轉數的單級離心泵;一般選用端吸泵,流量G>500m3/h時,宜選用雙吸泵。
    根據《室外給水設計規范》(GB 50013-2006)中第6.3.1條規定: 水泵吸水管及出水管的流速,宜采用下列數值:
    1 吸水管:
    直徑小于 250mm 時,為 1.0~1.2m/s ;
    ...
文檔留言
驗證碼: 請在右側輸入驗證碼 看不清楚,換一個