如何用靜壓復得法計算風管尺寸
- 文件介紹:
- 該文件為 docx 格式,下載需要 1 積分
- 如何用靜壓復得法計算風管尺寸 靜壓復得法原理
1.I 靜壓復得法原理
靜壓復得法原理是根據在某一斷面上的流體在全壓為
一定值時,動壓的減少量即成為靜壓的增加量。如果不計算
摩擦阻力及局部阻力,動壓的減少量應完全等于靜壓的增加
量。但事實上,空氣通過風道時總要消耗一部分能量的。因
此,減少了的動壓不可能全部復得為靜壓。復得靜壓的大小
可由下式求得:
△ =R( r/2g— v"2g) (1)
式中△ —— 實際上復得的靜壓,nmfI20;
v】g_— _第一斷面上的空氣動壓,mmI~O;
v g_— _第二斷面上的空氣動壓,mmI~O;
B——靜壓復得系數.與風道加工質量及斷面形狀有
關。對于精心設計的圓風道R=0.9左右.設計
中取R=0.75左右;對于寬高比較大的矩形風
道R值可按0.5選用。
由公式(1)中可以看出,復得靜壓的大小與兩個斷面上
風速變化的平方成正比。在高速系統中有較高的起始速...