  • 翅片管換熱器的原理與設計有一個供熱公司要為一臺供暖用的10t/h熱水鍋爐安裝一臺翅片管式省煤器,希望將排煙溫度從220℃降至120℃,煙氣流量為16000 Nm³/h 。省煤器的水入口溫度為48℃, 熱水流量為65 t/h (為整個熱水循環量的一半)。
    此外,用戶還給出了其他技術條件:
    *由于引風機壓頭較大,對省煤器的阻力降沒有要求,但最好不超過400Pa;
    *安裝空間很小,安裝在煙氣出口處的僅1.8m寬的過道上。
    *積灰的可能性為中等,為了防止積灰,煙氣的流向,流速及翅片節距應給予考慮。
    根據講過的設計步驟,對本例題的設計過程如下:
     
    【步驟1】梳理給出條件,并計算熱負荷
         給出條件
    1.熱流體(煙氣)的進口溫度:T1 =220 ℃
    2.熱流體(煙氣)的出口溫度:T1  =120 ℃
    3.熱流體(煙氣)的流量:=16000  Nm³/h
    查標準狀況0℃下的煙氣密度:ρ=1.295 kg/ m³,則煙氣的質量流量:G1=16000 × 1.295 = 20720 kg/h
    4.冷流體(水)的入口溫度:T2 =48 ℃
    5.冷流體(水)的流量:G2=65 噸/時 = 65000 kg/h
    熱負荷(由煙氣參數計算)
             Q = G煙(Cp1  T1 - Cp1  T1  )
       在220℃下,查取Cp  = 1.102  kJ/kg•℃
       在120℃下,查取Cp   = 1.074  kJ/kg•℃
    由此計算:...