    1 工程內容
    1 電機設備性能
    除塵風機電動機容量:900kW
    除塵風機電動機額定電流:64.4A
    除塵風機電動機轉速: 994 r/min
    除塵風機電動機電壓: 10kV
    2 高壓變頻器技術規格
    2.1數量:1套;
    2.2 變頻裝置輸入電壓:10kV(最大工作電壓10.5 kV)、50Hz
    2.3變頻器應滿足的國內外標準:
    DIN VDE
    美國電子和電子工程師協會(IEEE)
    ANSI/IEEE 519 1992 電流、電壓諧波畸變標準。
    CENELEC(EN)
    International Electro-technical Commiss...