(1)脈沖變壓器損壞
對于早期的如8100系列9300系列變頻器,我們比較常見的故障有開關電源損壞,其中多數為脈沖變壓器損壞,反映出來的現象為上電后及其無任何反應,控制端子無電壓。由于脈沖變壓器的骨架不容易拆開,給變壓器的修復造成了一定的困難,各變頻器品牌所使用脈沖變壓器的參數又不盡相同,給我們的繞制也帶來了一些困難,假如無配件來源,一般在這種情況下不易修復。由于此類機器市場相對較少我們就不做詳細討論。
(2)OC5故障
OC5故障應該是我們?220/8240系列變頻器里面經常碰到一種故障現象。OC5為變頻器過載,過載檢測一般都是由霍耳傳感器來完成的,通過檢測UV兩相電流,再由兩輸入或門COMOS電路來判斷變頻器是否過載。OC5的故障點通常為傳感器的損壞,以及門電路的損壞引起的,霍爾傳感器容易受環境的影響,而發生工作點的漂移,門電路常由于工作以及輸入信號的沖擊而損壞。更換損壞器件應該就能夠排除此類故障。
(3)輸出缺相
輸出缺相也是我們經常會碰到的故障之一。我們都知道在缺相狀態下是無法拖動三相交流異步電機的,在拖動...