燃氣專業工程設計統一規定
- 文件介紹:
- 該文件為 doc 格式,下載需要 1 積分
- 燃氣專業工程設計統一規定
(試行稿)
為了進一步提高燃氣工程設計質量,針對目前燃氣工程設計中的一些問題,制定本規定。本規定與2007年版燃氣專業重復利用圖一并執行。
一、調壓箱、柜的進、出口壓力范圍(懸掛式和地下式箱稱為調壓箱;落地式箱稱為調壓柜):
1、石家莊新奧燃氣集團
煤氣:進口壓力0.02-0.4MPa,出口壓力××××Pa;
天然氣:進口壓力0.07-0.4MPa,出口壓力××××Pa;
出口壓力根據水力計算確定。
2、外地燃氣?br />
調壓箱、柜的進、出口壓力范圍應根據本地區燃氣的可研報告及庭院水力計算確定。
二、引入管管材及防腐:
1、對多層、高層及公建用戶室外引入管管材地下部分全部選用輸送流體用無縫鋼管,標準GB/T8163-1999,材質20鋼。引入至地上300mm處改用低壓流體輸送用焊接鋼管,標準GB/T3091-2001材質為Q235B。無縫鋼管與焊接鋼管對應如下:D89×4.5/DN80、D76×4.5/DN65、D57×3.5/DN50、D48×3.5/DN40、D42×3.5/DN32、D34×3.5/DN25、D27×3.5/DN20...