第一節 高壓部分
額定電流的計算方法:
第一種:查書或從設備名牌上得出。.
第二種:通過計算方法可得:Ie=Pe/1.732UeCOSФ(COSФ取0.85)
一、3#高爆 Ige=100A 帶1#干變:主風機專線(△Pe=805KW,Ie=842A)
3#高爆負荷表:
名稱 功率Pe(KW) 額定電流Ie(A) 額定電壓Ue (V) 名稱 功率Pe(KW) 額定電流Ie(A) 額定電壓
Ue(V)
風機 55 60 660 風機 2*55 120.28 660
風機 2*45 98.4 660 風機 2*30 65.6 660
3#高爆整定值:
兩相短路電流計算:
變壓器二次側電壓為690V,容量800KVA,型號KBSG-800/0.69,系統容量為100MVA計算。
1、查《煤礦井下供電的三大保護細則》附錄二表1得,系統電抗Xx=0.0048Ω
電纜型號MYJV22-3×50-35m Lg=0.035Km (其電阻、電抗忽略不計)
...