    使用地點 計算內容、步驟及結果 整定值




    所 在用的電氣開關
    (1)、真空饋電開關:KBZ-400 四臺
    (2)、真空電磁啟動器:QBZ-80/660(380) 一臺
    (3)、干式變壓器:KBSG-T-500/6 二臺
    (4)、真空饋電總開關:KBZ-630 二臺
    在用設備

    一號饋電總負荷為 150KW(最大負荷40KW電機)
    二號饋電總負荷為 165KW (最大負荷75KW電機)
    三號饋電總負荷為 165KW (最大負荷75KW電機)
    四號饋電總負荷為 170KW (最大負荷30KW電機)
    照明綜保、信號綜?傌荷為8KW
    3、用電設備的額定電流
    (1)一號饋電:Ie1 =1.2×150= 180A(最大負荷電流48A)
    (2)二號饋電:Ie1 =1.2×165= 198A(最大負荷電流90A)
    (3)三號饋電:Ie1 =1.2×165=198A(最大負荷電流90A)