電氣開關電流整定值計算記錄
- 文件介紹:
- 該文件為 doc 格式,下載需要 1 積分
- 電氣開關電流整定值計算記錄
使用地點 計算內容、步驟及結果 整定值
井
下
變
電
所 在用的電氣開關
(1)、真空饋電開關:KBZ-400 四臺
(2)、真空電磁啟動器:QBZ-80/660(380) 一臺
(3)、干式變壓器:KBSG-T-500/6 二臺
(4)、真空饋電總開關:KBZ-630 二臺
在用設備
一號饋電總負荷為 150KW(最大負荷40KW電機)
二號饋電總負荷為 165KW (最大負荷75KW電機)
三號饋電總負荷為 165KW (最大負荷75KW電機)
四號饋電總負荷為 170KW (最大負荷30KW電機)
照明綜保、信號綜?傌荷為8KW
3、用電設備的額定電流
(1)一號饋電:Ie1 =1.2×150= 180A(最大負荷電流48A)
(2)二號饋電:Ie1 =1.2×165= 198A(最大負荷電流90A)
(3)三號饋電:Ie1 =1.2×165=198A(最大負荷電流90A)
(4) 四號饋電:Ie1 =1.2×170=20...