  • EDA9015-MODBUS模擬量測量模塊EDA9015模塊可廣泛應用于各種工業控制與測量系統中。它能測量交流或直流0~250V電壓或0~200mA電流信號的真有效值。其輸出為485總線方式。雙協議:ASCII碼協議與十六進制LC-02協議,其ASCII碼指令集兼容于NuDAM、ADAM等模塊,可與其他廠家的控制模塊掛在同一485總線上,便于計算機編程。其功能與技術指標如下:
     輸入信號
    輸入: 12路0~250V電壓。輸入信號為直流或交流(頻率25~75Hz)。
    量程可選為:100mV,200mV,500mV,1V,2V,5V,10V,20V,50V,60V,100V,200V,250V。
    或12路0~200mA電流。輸入信號為直流或交流(頻率25~75Hz)。
    量程可選為:1mA,10mA,20mA,100mA,200mA。
    信號處理:16位A/D采樣;采樣速率:3000次采樣/S。輸出真有效值。
    測量周期:每通道0.1秒,12通道循環測量。
    過載能力:1.2倍量程可正確測量;過載2倍量程輸入1s不損壞。
    隔離:信號輸入與通訊接口輸出之間隔離,隔離電壓1000V DC。SLT、DATA+、DATA-、VCC、GND為輸出端,與GND端共地、
    12路信號輸入共地端為AGND端子。
     通訊輸出
    接口:RS-485接口,二線制,±15KV ESD保護。
    協議:雙協議:ASCII碼協議與十六進制LC-02協議。由SLT懸空或接地選擇。
    速率:1200、2400、4800、9600、19200 Bps , 可軟件設定。
    模塊地址:00—FF 可軟件設定。
     測量精度: 0.2級 或更高。
     模塊電源: + 8~30V DC *功 耗:典型電流消耗為45 mA。
     工作環境:工作溫度:-20℃~70℃; 存儲溫度:-40℃~85℃; 相對濕度:-5%~95%不結露。
     安裝方式: DIN導軌卡裝 體積:122mm *70mm * 43mm。

    ...