電氣吊桿支架的選型及承重計算
- 文件介紹:
- 該文件為 rar 格式,下載需要 1 積分
-
- 1 引言
建設 工程 電氣 干 線施 工 中 , 母 線槽 和 電纜 橋 架 內敷
設是 常 見 的安裝 方式 ,其 支 吊架 是主 要 的支撐 元 件 , 支
架 形式 、 性 能 的好 壞 、 承 載 是 否 合 理都 直 接 影 響 電氣 主
干 線 的壽 命 及 安 全 , 尤其 對 于 大 型 的母 線 槽 和 電纜 橋
架 , 不 能簡單 地根 據 一組支 吊架 的檢 驗情 況 來確 定 它 的
安全 及 承重 性 能 , 而 應在 電纜 橋架 支 吊架 承 重檢 驗 的基
礎 上 , 結 合 現狀 并制 定 方 案 , 對 支 吊架進 行 承 重 計 算后
方 可投 入 生產 。
2電氣吊 桿支架的形式
“ 絲 桿 角 鋼 ” 支 架 是 目 前 廣 泛 應 用 的 電氣 吊桿 支
架 的形式 。
2 . 1 ‘ 絲 桿 角 鋼” 支架的組成
( 1 ) 吊裝 支 架分 成 A 一 承 托 部分 ( 承 托 固定 設 備) 和
B 一 連接 部 分 ( 連 接 A與 結 構體 ) , 支 架 吊裝 的 具體 形 式
( 如 圖 1 ) 。舊支架 兩 部分 都是 使用 角鋼 , 焊 接連 接 , 是造
成 質量 隱 患和修 改 困難 的主要 原 因 , “ 絲 桿 角鋼 ” 支架
克服 了這個 缺 點 。
( 2 ) 根據 過 去工 程 的經 驗 , 連接 部 分 可 以使用 全 牙 絲
桿 , 利 用 絲桿 上 的絲 牙 , A與 B 就 可 以使用 絲 扣 連接 , 而
且在 整個 連接 部 分 , A都 可 以任 意 調節 。這 樣只 要 絲 桿
留有 適 當裕度 , 支 架尺 寸就 不需 要每 個 都進行 測 量 了 。
2 . 2 “ 絲 桿 角 鋼” 支架的的 優點
( 1 ) 支架制 作不 需 要燒焊 。僅使 用 螺絲 配件 相 連 接 ,
最大 程度 地 減少 了施 工 中的人 為 因素 , 消除 安全 和 質量
隱 患 。
( 2 ) 支 架 調整和 修 改方便 。 如果 絲桿 長度 有 一定 的裕...