燒結除塵管道施工方案
- 文件介紹:
- 該文件為 doc 格式,下載需要 1 積分
- 2、工程概況
2.1 通風、空調:
各高低配電室電氣用室設置通風裝置,控制室設置分體空調。
2.2 除塵:
在生產過程中對所有產塵點均在工藝密閉的基礎上,設置機械抽風除塵。3#燒結技改工程除塵系統主要有機頭電除塵系統、機尾電除塵系統、冷礦篩分電除塵系統、成品除塵系統。
2.2.1 機頭電除塵系統包括:機頭到主抽風機室除塵管道,機頭到燒結室除塵管道,主抽風機室到煙囪除塵管道。機頭除塵管道最大直徑為φ5300,最小直徑為φ3600,總重量為約220t。
2.2.2機尾電除塵系統包括:燒結室尾部、環冷機、生石灰礦槽、制粒室、配料室、NO.1、2、3、4、14號轉運站,總風量454000m3/h,由190m2電除塵器凈化后再經高煙囪排入大氣,收的粉塵用螺旋輸送機送到工藝皮帶重新配料。機尾除塵管道最大直徑為φ3000,最小直徑為φ280,總重量為約530t。
2.2.3 冷礦篩分電除塵系統包括:燒結室頭部、冷礦篩分室、取樣檢驗室、高爐返礦受礦槽、NO.5、6、7、8號轉運站,總風量413000m3/h,由145m2電除塵器凈化后再經高煙囪排入大氣,收的粉塵用螺旋輸送機送到工藝皮帶重新配料。冷礦篩分除塵管道最大直徑為φ3500,最小直徑為φ250,總重量為約400t。...