- 500立方儲罐施工組織設計3.1 材料驗收及運輸
1) 對儲罐使用的鋼材、配件、焊接等材料出廠質量證明書進行核查,并符合設計要求,如來料證明不全或有疑問應進行復驗,復驗合格方可使用。
2) 工程所用鋼材、配件及焊材應按規格分門別類堆放整齊,并做好明顯標志,預制好的半成品運輸時要使用弧形胎具墊好,并注意吊裝方法,防止運輸、吊裝造成的變形。焊接材料應專庫保存,內要安放干濕計、溫度計、排氣扇,保證通風良好。
3) 所有鋼板必須逐張進行外觀檢查,表面質量應符合相應的鋼板標準規定。
3.2 施工方法
儲罐安裝采用吊車逐節提升法進行倒裝施工每臺罐在罐壁板與底板間安裝高為400mm左右的臨時水平支撐,以方便施工人員進出儲罐,并且能保持罐內通風。
3.3 儲罐的預制程序
3.3.1 一般要求
1) 儲罐的預制和檢驗采用同一精度等級的計量器具和檢驗儀器,未經鑒定合格的計量儀器一律不準使用。
2) 儲罐在預制及檢驗過程中所用的樣板應合格。
3) 鋼板切割及焊縫坡口加工,采用手工切割加工。
4) 鋼板邊緣加工面應平滑不得有夾渣、分層、裂紋及熔渣等缺陷,火焰切割坡口產生的表面硬化層,應磨除。
5) 焊接接頭的坡口形式和尺寸,按設計標準要求加工。
6) 所有預制元件在保管、運輸及現場堆放時,應采取有效措施防止變形、損傷和銹蝕。
3.3.2 底板預制程序
1) 底板中幅板制作尺寸和邊緣板制作尺寸按底板排板圖要求。
①邊緣板兩頭坡口均為 30°,不留鈍邊;
② 每座罐預留二塊邊緣板只加工一端坡口,另一端暫不加工坡口作調節尺寸誤差用。
3.3.3 壁板制作程序
1) 壁板制作在預制場平臺上進行。
2) 壁板制作坡口角度及鈍邊應符合圖紙中的要求。
3) 壁板可采用直角法對鋼板取直角,尺寸的允許偏差,應符合下表的規定:...