四、塔吊的使用與管理
塔吊安裝及拆除均應由具有安裝及拆除專項質資的專業隊伍負責施工,并編制相應的塔吊搭拆專項方案經集團公司設備處審批后實施。
處于低位的塔吊臂架端部與另一臺塔吊的塔身之間距離不得小于2米,處于高位的塔吊(吊鉤升至最高點)與低位塔吊的垂直距離在任何情況下不得小于2米;塔機吊物時,起升、回轉可同時進行,變幅應單獨進行,每次變幅后應對變幅部位進行檢查;作業完畢后,起重臂應轉到順風方向,并松開回轉制動器。
塔吊除做好保護接零外,還應做好重復接地(兼防雷接地),電阻不大于10歐姆。
塔吊司機及指揮人員均要持證上崗,指揮與司機之間用對講機或信號旗聯系,使用過程中嚴格遵守十不準吊規定。
塔吊在驗收合格并掛出合格牌后才能使用。
塔吊的日常維修及各種保險、限位裝置、接地電阻的檢查均按公司的有關規定執行。確保做到靈敏,可靠。
塔吊使用期間要定期測量基礎沉降及塔吊傾斜,測量頻率每月不少于一次。鋼絲繩要經常檢查,及時更換。
五、塔吊基礎
塔吊基礎位置布置及塔吊基礎配筋詳見附圖。
六、QTZ63塔吊天然基礎的計算書
(一)參數信息
塔吊型號:QTZ63,自重(包括壓重)F1=450.80kN,最大起重荷載F2=60.00kN,塔吊傾覆力距M=630.00kN.m,塔吊起重高度=70.00m, 塔身寬度B=1.50m,混凝土強度等級:C35,基礎埋深D=5.00m,基礎最小厚度h=1.35m,基礎最小寬度Bc=5.00m。
...