低倍率中溫分離循環流化床
- 文件介紹:
- 該文件為 doc 格式,下載需要 5 積分
- 低倍率中溫分離循環流化床第一章鍋爐機組開車前及檢修后的檢查與試驗
第一節開車前檢修后的檢查
鍋爐機組開車前及檢修后,運行人員應參加驗收工作。在驗收時,設備進行詳細的檢查,并進行必要的試驗和試轉。
在檢查中若發現設備存在缺陷,不能確保機組安全運行時,除及時記錄在有關記錄簿外,還必須在投運之前予以消除缺陷。
檢查驗收應包括下列內容:
一、拆除或裝復為檢修工作而采取的臨時設施,現場整齊、清潔,各通道暢通無阻,保溫及照明完整、良好。
二、鍋爐本體、輔機及煙、風道、燃燒器、一次風室、布風板、風帽、回送裝置等設備完整,內部暢通無雜物。
三、管道、閥門連接良好,并有符合《電力工業技術管理法規》所規定的漆色標志。
四、儀表操作盤上的儀表配置齊全、完整、好用,并有可靠的事故照明,報警信號:聲、光良好。
五、檢查汽包水面計應嚴密清晰,汽門、水門、放水門嚴密不漏,開機靈活,防護罩完好,照明充足。
檢查轉動機械,應符合下列要求:
一、所有的安全遮攔及保護罩完整、牢固,靠背掄連接完好,地腳螺絲不松動。
二、軸承內的潤滑油潔凈、油位計完整、指示正確清晰易見,刻有最高最低及正常油位線,油位必須保持在正常油位線處,放油門或放油絲堵嚴密不漏。
三、軸承溫度表應齊全、好用。
四、冷卻水充足、排水管通暢、水管不漏。
第二節水壓試驗
鍋爐承壓部件經過檢修,須進行水壓試驗,試驗壓力為工作壓力,以檢驗受熱面,汽水管道及其閥門的嚴密性。
超水壓試驗按《SD167電力工業鍋爐監察規程》的有關規定進行,試驗壓力為工作壓力的1.25倍。
何時進行超水壓試驗:
一、連續六年未進行超水壓試驗。
二、停爐一年以上,需要恢復運行時。
三、主要承壓部件和受熱面更換60%以上。
水壓試驗須在鍋爐承壓部件檢修完畢,汽包、聯箱的孔門封閉嚴密,汽水管道及其閥門附件連接完好,堵板拆除后進行。
...