    為使我礦井下低壓供電系統中饋電開關漏電保護使用正常,動作靈敏可靠,確保供電安全。依據煤礦機電質量標準化的規定,機電工區每月將組織人員對井下在用饋電開關進行一次遠方人工漏電試驗,為保證試驗工作順利進行及試驗期間施工安全,特制定以下安全技術措施:
    試驗步驟:
    1、根據試驗計劃電工、瓦檢員到達試驗地點,并將準備好的試驗裝置運至試驗位置,試驗前向調度室匯報。
    2、遠方漏電試驗前首先對饋電開關本身做近控漏電試驗,試驗饋電開關是否靈敏可靠跳閘,只有靈敏可靠跳閘后,方可進行遠方漏電試驗。
    3、首先由瓦檢員對試驗巷道內的瓦斯進行檢測,確認瓦斯濃度低?%時通知試驗負責人,方可進行工作
    4、試驗負責人接到通知后,安排專人(停送電人)對試驗開關的電源進行停電、閉鎖、懸掛警示牌(有人工作、嚴禁送電),并在現場看守。
    ...