閥門選用的原則
1、輸送液體的性質;
2、閥門的功能;
3、閥門的尺寸;
4、阻力損失;
5、溫度和壓力;
6、閥門的材質
(WCB:碳素鑄鋼
LCB:低溫鋼)
(一)閥門的檢驗
1、閥門的外觀檢查
閥門安裝前,應逐個檢查填料函,填料是否充實,其壓蓋螺栓是否有足夠的調節余量,鑄鐵閥體是否有裂紋,砂眼等缺陷,閥桿無銹蝕,彎曲,螺紋無缺陷。
(1)低壓閥門應從每批(同廠、同規格、同型號、同時到貨)中抽查10%(不少于1個)進行壓力試驗,如有不合格,再抽查20%,仍有不合格,則逐個進行壓力(強度與嚴密性)試驗。
(2)高、中壓和有毒、乙類火災危險的介質上的閥門均應逐個進行強度、嚴密性試壓。
(3)閥門試壓應用清潔的水進行,如工作介質為輕質石油產品(如液化石油氣)或溫度大于120C的石油蒸餾產品的閥門,試壓介質要用煤油進行。
(4)強度試驗壓力值在閥門的公稱壓力32MPa時,應取1.5的公稱壓力,公稱壓力32MPa,閥門強度試驗壓力應取1.3~1.4倍的公稱壓力,且時間不少于5分鐘。
...