控制閥的(三斷)保護方案及分析
- 文件介紹:
- 該文件為 doc 格式,下載需要 0 積分
- 控制閥的(三斷)保護方案及分析
摘要:闡述了控制閥(三斷)保護的各種方案,分析了各種方案的工作原理及優、缺點及適用條件。
關鍵詞:三斷保護、控制閥、智能(模擬)電-氣閥門定位器、電-氣轉換器、保位閥、電磁換向閥。
控制閥在過程控制系統的重要作用是人所共知的,控制閥正常工作時需要系統提供氣(電)源、信號源,其氣(電)源、信號源的正確提供是控制閥正常工作的最基礎的保證。由于控制閥工作的重要性要求,因此,要求過程控制系統要保證氣(電)源、信號源能夠正確、連續的提供給控制閥。而實際情況是:過程控制系統無法100﹪毫無差錯地保證上述氣(電)源、信號源(簡稱三源)正確、連續的提供,因此,在控制閥上要采取相應的保護措施,即控制閥的三斷(斷氣源、電源、信號源)保護措施。
實際上,控制閥的控制方式有許多種,連接的附件又是多種多樣的,那么,控制閥的三斷保護措施及方案又會各有不同。一般情況下采取三斷保護措施的控制閥大多需要有位置反饋裝置,輸出反饋信號,配有手輪機構,實現故障時的手動操作。本文根據三斷保護的不同要求,列舉不同的保護方案,并對不同的保護方案進行分析,與業界同行共同探討。
本文討論的三斷保護方案主要有以下幾種:
一、 智能電-氣閥門定位器方案(控制閥配用智能電-氣閥門定位器)
二、 模擬電-氣閥門定位器方案(控制閥配用模擬電-氣閥門定位器)
三、 電-氣轉換器+氣動閥門定位器方案(控制閥配用電-氣轉換器+氣動閥門定位器)
四、 模擬氣動閥門定位器方案(控制閥配用模擬氣動閥門定位器)
五、 智能電動控制閥方案
另外本文還將討論其他特殊情況下的保護方案。
...