水電阻工作原理及維護講義
- 文件介紹:
- 該文件為 doc 格式,下載需要 0 積分
- 水電阻工作原理及維護講義
一、工作原理:
主電機啟動時同時給水電阻啟動命令(Q2閉合),PLC輸出電源使K8得電閉合,水電阻動電極開始下降,下降指示燈H3亮,主機串水電阻啟動,當動電極下降到限位開關S2時,S2閉合,K8斷開,同時PLC輸出電源使K5得電閉合,其輔助觸點接通,使K6、K7得電閉合,從而短接主電機轉子繞組,甩開水電阻正常運行,此時主電機啟動完畢。同時,PLC輸出電源使K9得電閉合,動電極上升,當上升到限位開關S3時,其閉合動作,K9斷開,水電阻恢復原位,重新備妥,為主機下次啟動做準備。
二、常見故障
1、不備妥:電源是否送電;備妥繼電器是否損壞;S4限位開關損壞;備妥模塊點壞或線路松脫
2、水溫高:檢查溫度是否高,如果正常再檢查溫度計是否壞或熱電阻壞
3、液位低:檢查液位是否低,如果正常,檢查液位計或線路
4、電機過載:檢查電機有無損壞,再檢查熱繼是否動作或損壞
5:不允許主電機啟動:檢查T(mén)4繼電器是否閉合或損壞,plc故障
...