熱門關鍵詞:
電力電纜附件短路熱穩定試驗短路電流的計算
  • 該文件為doc格式
  • 文件大小:27.65K
  • 下載次數
  • 文件評級
  • 更新時間:2012-11-09
  • 發 布 人whwfeifei
  • 文件下載:
  • 立即下載

  • 文件介紹:
  • 該文件為 doc 格式,下載需要 0 積分
  • 電力電纜附件短路熱穩定試驗短路電流的計算

    根據GB/T18889-2002(額定電壓6kV到35kV電力電纜附件試驗方法)中11章的規定,短路熱穩定試驗(導體)中銅導體的短路電流計算公式如下:
    (1)
    式中:
    I——短路電流有效值,A
    t——短路時間,s
    S——導體截面積,mm2
    θsc——允許的短路溫度,℃
    (短路(最長持續時間5s)情況下,導體最高允許溫度)
    θi——試驗開始時導體溫度,℃
    (正常運行情況下,導體最高允許溫度)
    ㏑——㏒e
    根據此次模塊化、小型化箱變的設計需要,絕緣材質選擇交聯聚乙烯,當t=1s,S=50mm2,θsc=250℃(取自GB/T12706.1-2008 4.2表3),θi=90℃(取自GB/T12706.1-2008 4.2表3)時,代入式(1)得:
    ...