電氣安裝施工及驗收規范(1)
電氣裝置安裝工程施工及驗收規范
GB 50254—96 GB 50255—96
GB 50256—96 GB 50257—96
GB 50258—96 GB 50259—96
低壓電器施工及驗收規范
Code for construction and acceptance of low-voltage apparatus
electric equipment installation engineering
GB 50254—96
1 總 則
1.0.1 為保證低壓電器的安裝質量,促進施工安裝技術的進步,確保設備安裝后的安全運行,制訂本規范。
1.0.2 本規范適用于交流50Hz額定電壓1200V及以下、直流額定電壓為1500V及以下且在正常條件下安裝和調整試驗的通用低壓電器。不適用于無需固定安裝的家用電器、電力系統保護電器、電工儀器儀表、變送器、電子計算機系統及成套盤、柜、箱上電器的安裝和驗收。
1.0.3 低壓電器的安裝,應按已批準的設計進行施工。
1.0.4 低壓電器的運輸、保管,應符合現行國家有關標準的規定;當產品有特殊要求時,應符合產品技術文件的要求。
1.0.5 低壓電器設備和器材在安裝前的保管期限,應為一年及以下;當超期保管時,應符合設備和器材保管的專門規定。
1.0.6 采用的設備和器材,均應符合國家現行技術標準的規定,并應有合格證件,設備應有銘牌。
1.0.7 設備和器材到達現場后,應及時做下列驗收檢查:
1.0.7.1 包裝和密封應良好。
1.0.7.2 技術文件應齊全,并有裝箱清單。
1.0.7.3 按裝箱清單檢查清點,規格、型號,應符合設計要求;附件、備件應齊全。
1.0.7.4 按本規范要求做外觀檢查。
1.0.8 施工中的安全技術措施,應符合國家現行有關安全技術標準及產品技術文件的規定。
1.0.9 與低壓電器安裝有關的建筑工程的施工,應符合下列要求:
1.0.9.1 與低壓電器安裝有關的建筑物、構筑物的建筑工程質量,應符合國家現行的建筑工程施工及驗收規范中的有關規定。當設備或設計有特殊要求時,尚應符合其要求。
1.0.9.2 低壓電器安裝前,建筑工程應具備下列條件:
(1)屋頂、樓板應施工完畢,不得滲漏。
(2)對電器安裝有妨礙的模板、腳手架等應拆除,場地應清掃干凈。
(3)室內地面基層應施工完畢,并應在墻上標出抹面標高。
(4)環境濕度應達到設計要求或產品技術文件的規定。
(5)電氣室、控制室、操作室的門、窗、墻壁、裝飾棚應施工完畢,地面應抹光。
(6)設備基礎和構架應達到允許設備安裝的強度;焊接構件的質量應符合要求,基礎槽鋼應固定可靠。
...