經典電機控制實例
- 文件介紹:
- 該文件為 doc 格式,下載需要 0 積分
-
- 經典電機控制實例
在自動化生產中,根據加工工藝的要求,加工過程按一定的程序(工步)進行自動循環工作。在組合機床和專用機床中常用采用這類方式工作。自動過程的進行需要有條件來觸發,根據觸發條件的不同,自動控制電路常用的有按時間控制和按行程控制兩種形式。如圖6.44所示為按行程控制的自動循環控制電路。
按下啟動按鈕SB2或 SB3實現(正向或反向)啟動,如按下正向啟動按鈕SB2后,接觸器KM1得電并自鎖,M1回路接通運轉并帶動工作臺左行,一直到機械撞塊壓下行程開關SQ1使得正向回路斷開,工作臺停止左行。同時SQ1的常開觸點閉合使KM2得電并自保,接通反向回路,電機反轉帶動工作臺右行。當機械撞塊壓下行程開關SQ2使得反向回路斷開,工作臺停止右行。同時SQ2的常開觸點閉合使KM1得電并自保,接通正向回路,電機正轉帶動工作臺左行,依次往復實現自動循環。
在實際應用中,為了安全起見,一般還要設置位置極限開關SQ3、SQ4。另外由于機械式行程開關使用壽命有限、噪音和可靠性等問題,在現代設備中越來越多地采用非接觸式的接近開關來代替機械式行程開關。
6.45 鼠籠異步電機星形——三角形降壓?dòng)控制
對于10kW以上的鼠籠異步電機,其很大的啟動電流(額定電流的5~7倍)會對供電系統產生巨大的沖擊,所以一般不直接全壓?dòng),通常采用降壓方式啟動。因功率在4kW以上的鼠籠異步電機正常運行時均為三角形接法,故采用星形——三角形降壓?dòng)可有效限制啟動電流。星形——三角形降壓?dòng)控制電路如圖6.45所示。
啟動時將電機定子繞組接成星型,這樣加到電動機每相繞組上的電壓為額定值的,而電流只有額定值的1/3,從而顯著減小啟動電流。當電機轉速逐漸上升接近額定值時,再將定子繞組切換成三角形接法,轉為額定電壓下的正常運行...