    對于微型斷路器來說,1P+N、1P、2P一般都用來作為單相用電器的通斷控制,但效果不同。
    1P------單極斷路器,具有熱磁脫扣功能,僅控制火線(相線),模數18mm;
    1P+N----單極+N斷路器,同時控制火線、零線,但只有火線具有熱磁脫扣功能;模數同樣為18mm;
    2P------單相2極斷路器,同時控制火線、零線,且都具有熱磁脫扣功能,模數為2*18mm=36mm。
    所以,可以得出以下結論:
    1、為減少成本,用1P就可以,但上級斷路器必須有漏電脫扣功能,檢修時為防止火、零錯亂造成事故,必須切斷上級電源;
    2、為檢修時避免1條的問題,可用1P+N(即DPN);
    3、用2P的理由:對于同樣是18mm模數的斷路器殼體而言,內部裝1P和裝1P+N是有區別的,前者在短路事故狀態下的“極限分斷能力”肯定要高于后者,畢竟空間是影響分斷能力的一個重要因素。所以,對于比較重要、檢修與操作頻繁、容易出現故障的用電回路,最好還是用2P(成本高些)。
    4、樓主的問題,建議用1P就行,前提是照明配電箱必須具有漏電脫扣功能,至少進線(或出線的上一級)要用漏電斷路器。
    ...