談剩磁對電流互感器準確度的影響及解決辦法
- 文件介紹:
- 該文件為 doc 格式,下載需要 0 積分
- 談剩磁對電流互感器準確度的影響及解決辦法
在電力系統中,新的電能計量裝置在經過數年使用后,特別是在大電流運行時突然斷開(如過負荷跳閘,強雷電沖擊) 和容易發生短路故障的線路上,該線路的計量裝置中的電流互感在計量檢定時,人們往往可以發現互感器準確度等級會下降,甚至?尤其精度在0.2 級以上的電流互感器表現更為明顯。究其原因,因素是多種多樣的,但是剩磁的存在是造成精度等級下降的最主要因素。因?電氣系統中的大電流切合操作和短路故障會使線路電流在暫態過程中存在相當大的非周期性的直流分量,這樣會導致電流互感器鐵芯過飽和磁化,使鐵芯存在剩磁現象;而剩磁的存在往往會使電流互感器精度下降,誤差增大,因此有必要來談一下剩磁對電流互感器影響的前因后果及消除辦法。 理論分析 剩磁造成電流互感器誤差增大的原因 從磁路方面分析可知,電流互感器的基本誤差ε等 于勵磁磁勢F0 與工作磁勢F1 之比: ...