600MW汽輪機分系統培訓
- 文件介紹:
- 該文件為 ppt 格式,下載需要 0 積分
- 600MW汽輪機分系統培訓
一、汽輪機循環水系統
循環水系統簡介
冷卻方式
1、循環水泵軸承及密封裝置無需預潤滑起動,無需外部供水潤滑。軸套;導軸承均采用進口碳化硅陶瓷,密封裝置采用填料密封。
2、1A、1B、2A、2B、3A、4A、4B循泵軸承由陶瓷軸承改為賽龍軸承,增加潤滑水手動門。(除3B外)
3、電機:Ⅰ期:采用工業水-復用水冷卻方式,兩路水源間加裝有兩道聯絡門。
Ⅱ期:采用空-海水、復用水冷卻方式。
(電機軸承分為:電機支承軸承和電機推力軸承 )
循環水系統異動
3A/3B4A/4B/循泵海水冷卻電動門取消自關邏輯(原為兩臺冷卻水泵不運行自關)
二期循泵順控邏輯優化
如果無啟動允許時在循環水泵啟動邏輯中直接閉鎖(液控蝶閥出口門開啟15%條件除外):即 觸發順控信號和循泵啟動許可信號相與后再發出順控循泵指令,同時在DCS軟光字牌中輸出無啟動許可報警
在循泵順控時,液控蝶閥出口門開啟15%后延時15S未檢測到循泵運行信號,則自關出口門,同時發出順控故障并結束。
在循泵順控時,把原來循泵防倒轉保護的延時由原來的20S改為40S,另外在原有的基礎上增加一項保護即:蝶閥出口門開啟大于15%且出口門在全開時,無運行信號,延時20S跳同一機組另外一臺運行泵.
#3機組上增加軟、硬光字牌報警,光字牌相關內容:循環水系統設備故障及參數越限報警。(至少包括循泵、旋轉濾網、沖洗水泵、冷卻水泵設備跳閘、故障報警,旋轉濾網差壓高、循泵軸承、線圈溫度高報、冷卻水壓低報、循環水母管壓力低報。)
...