110kv電氣一次設計
- 文件介紹:
- 該文件為 doc 格式,下載需要 0 積分
- 110kv電氣一次設計
1. 原始資料的分析
1.1 變電所的作用與所址條件
由于發展需要,決定在本區新建一中型110kV降壓變電所,屬于終端變電所。該變電所建成后,主要對該地區用戶供電為主,為了提高供電水平,同時與黃河鋼廠變和區域變電所聯成環網,提高了本地區供電質量和可靠性。
海拔為200m,為非地震多發區。最高氣溫 39℃,最低氣溫為-18℃,最熱月平均最高氣溫為 30℃。
1.2 變電所的負荷情況
110kV線路進線2回; 110kV線路的同時系數為0.9
110kV新黃線近期穿越功率是3MW,遠期穿越功率是5MW
110kV新區線近期穿越功率是3MW,遠期穿越功率是5MW
10kV線路12回,遠期發展2回。
一級負荷近期占總負荷的26.9...