壓力管道水擊危害及其防治
- 文件介紹:
- 該文件為 rar 格式,下載需要 0 積分
- 壓力管道水擊危害及其防治壓力管道水擊危害及其防治
陳貴清1
, 王維軍2
, 周紅星2
, 任春立2
(11唐山學院 科研生產處, 河北 唐山 063000; 21唐山學院 土木工程系, 河北 唐山 063000)
關鍵詞: 壓力管道; 水擊; 振動; 破壞
摘 要: 對水擊現象進行了分析 , 闡明了水擊的機理 , 介紹了管道水擊的幾種類型和研究方
法 , 并結合實際工程中的一些水擊事件 , 提出了防止水擊發生的一系列措施。
中圖分類號: T V 13411 文獻標識碼: A
引言
在有壓管道中 , 由于某種原因 (如閥門啟閉 , 換向閥變換工位 , 水泵機組突然停車 , 管道中有氣室
) , 使水流速度發生突然變化 , 同時引起管道中水流壓力急劇上升或下降的現象 , 稱為水擊 (或水錘 )。
力管道系統的水擊現象是一種典型的有壓管道非恒定流問題。水錘引起的壓強升高 , 可達管道正常工作
強的幾十倍至數百倍。另外 , 還會使管內出現負壓。壓強大幅波動 , 可導致管道系統強烈振動、產生噪
, 造成閥門破壞、管件接頭破裂、斷開 , 甚至管道炸裂等重大事故。
管道水擊發生的機理
管道水擊現象可作如下描述[ 1 ]
: 有壓管道流體的流量突變 →流速突變 →由于流動的慣性造成壓強大
波動 → 流體的壓縮性和管道的彈性使波動在管道中以很快的速度往返傳播。管道發生水擊時 , 會導致壓
升高 , 又由于水擊以波的形式沿管道迅速傳遞 , 從而會使管路發生強烈振動并伴有噪聲。
以下面的簡單管路閥門突然關閉為例進行水擊現象分析。設有水平等徑管路 OB , 如圖 1所示。不計
擦損失, 考慮水的可壓縮性和管道的變形。相關參數如下: 管長 L; 直徑 d; 管道截面積 F; 流速 V0 ;
口 O; 閥門位置 B; 原始壓力 P0 ; 水擊波的速度 C0 ; 受壓縮水層 bb′ 。
圖 1 水擊壓力分布
(1) 當水管 B處閥門突然關閉時, 緊貼閥門上的一層液體受閥門所阻, 首先停止了流動, 流速突變...